我用usb转ttl线 连上路由,用上位机发送数据能在串口助手中收到,用串口助手发送指令单片机小车也能动,但是用路由连接上单片机就不行了,路由和单片机之间不通,串上1K电阻也不好使,怎么办啊?我用的db120 和stc52 ,有高手能给解决吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-12 13:48:15 | 显示全部楼层
谢谢  这样为接下来的通信 又 少了一个 问题  这样的问题才是好啊  
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 09:48:53 | 显示全部楼层
1,不用串电阻
2,地线要连接,vcc不能接
3,做好以上两点就没问题了,工作室第一版车子也是db120+stc89c52
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-16 13:51:50 | 显示全部楼层
终于把这个问题解决了,和大家分享一下我的解决办法。
我一直怀疑是控制板的问题,今天实在没招了,就把单片机单独拿了出来,单独的单片机是不能工作的,必须是最小系统才行,所以我就从原控制板上引出了复位按钮和晶振接口,我从路由器上只引出了TXD接到单片机上的RXD上,GND接单片机GND上,把线接好后上电,在上位操作,奇迹就发生了,困扰了我好几天的问题终于解决了。具体什么原因还没来得及分析了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 14:46:24 | 显示全部楼层
什么都有奇迹的发生
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-16 15:32:37 | 显示全部楼层
给大家再看张图。
最后我是这样做的,把RXD和TXD直接引出来,不让连入控制板,这样就不受控制板的影响了,回想起来还是最小系统更好啊。
1JT)ANTJE_K$E)(]L)5K43R.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-13 00:06:10 | 显示全部楼层
db120串口调试 ser2net是否正常工作时  把usb转ttl小板接到路由上  然后打开路由  接上wifi  出现wifi连接不上  重启时  路由就变成红灯了  
好几次 都这样  然后一直红灯  请问有什么解决的办法吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-14 08:51:47 | 显示全部楼层
遇到的问题多多与车友分享。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-14 18:37:21 | 显示全部楼层
马宋宋 发表于 2012-10-13 00:06
db120串口调试 ser2net是否正常工作时  把usb转ttl小板接到路由上  然后打开路由  接上wifi  出现wifi连接不 ...

是ttl线的问题  rxd和路由所示图片txd连接时  在putty是不显示的  发现接图片所示的rxd就好了 所以要么是卖家把ttl小板的线标错了  或者是路由我的串口和别人的不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-14 18:38:00 | 显示全部楼层
